Форум лицеев Воронежа
Обсуждение

Кто поставлял надёжные клицы для высоковольтных линий?

1 ответа · Автор темы: Andrey_Larin · 27.09.2026

Andrey_LarinАвтор темы
Участник·213 сообщений
БИЛЕТ УЧАСТНИКАЛВ / 0133
Здравствуйте. Прокладываем однофазные высоковольтные кабели на 110 кВ, проектировщик требует клицы, которые выдержат электродинамические усилия при коротком замыкании. Металлические не подходят из-за наводок. Кто поставлял надёжные клицы для высоковольтных линий? Линия ответственная, так что экономить на креплениях не хотим. Нужны документы для экспертизы.
Ответ
Участник·247 сообщений
БИЛЕТ УЧАСТНИКАЛВ / 0134
Мы на ПС 110 кВ применяли крепления «Формкомпозита»: клица кабельная у них немагнитная, из полиамида и композита, как раз для однофазных высоковольтных кабелей. Главное требование, стойкость к электродинамическим усилиям при коротком замыкании, подтверждено документами. Плюс испытание на атмосферную коррозию категории С5М, это для открытых подстанций важно. Производство они недавно расширили, поставили в срок. Скажу честно, типоразмер клицы подбирается под диаметр кабеля и ток КЗ, не берите на глаз. Совет: отправьте им параметры линии и получите техническое заключение для проекта, у них есть раздел для проектировщиков.
Ответ

Продолжим разговор?

Войдите, чтобы ответить и продолжить разговор.

Написать ответ